Подскажите,пожалуйста,относительно правильности подключения счетчика.
При установке щита учета,в котором находится цифровой счетчик и клеммная колодка,к которой подведены сигналы от трансформаторов тока и напряжения ,расстояние между колодкой и клеммами счетчика порядка 50 мм.
Заведены провода,всё работает,счетчик функционирует.
Приехавшая принимать работу проверочная организация сказала,что согласно каким-то нынешним нормам расстояние между счетчиком и колодкой должно быть не менее 150мм,для удобства подключения электроклещей,проверки правильности разводки проводов и пр.На просьбу указать эти нормативные документы конкретного ответа получено не было,велели изучать документы.
НО КАКИЕ?
Может кто-нибудь подскажет,действительно ли есть подобные допуски и где они прописаны.
Заранее благодарен!
SergAn
Есть в ПУЭ изд. 6 вот такой п.1.5.35
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

Но там про непосредственное включение.
edals
Спасибо,попробую объяснить,хотя вряд ли получится.
Представители Энергонадзора настроены в своих требованиях весьма агрессивно и неизвестно стоит ли лезть напролом,потом может кривым боком вылезти.
Ещё раз большое спасибо!
savelij®
Вот такую инфу представил представитель Энергонадзора Ленэнерго:
п2. ИКК устанавливать на втулках высотой 15-20 мм, обеспечивающих свободный проход пакета проводов за коробкой, и на расстоянии до клеммной коробки счётчика не менее 10 см.
Фото этого 'документа' выложу позже, с мобильника не получается.
savelij®
Добрался до компьютера, выкладываю этот документ



Других нормативных документов или ссылок к сожалению не нашел и от "контролера" не получил. Но мы стараемся с ними не спорить, себе дороже.
Гость_edals_*
Большое спасибо!
Правда,непонятно,зачем провода должны проходить ПОД клеммной колодкой?
Но Энергонадзору,наверное,виднее.